回答

风管机故障维修方法是:一、风管机不开机故障,可能是因为电闸跳闸或保险丝被烧断掉,需更换保险丝;二、风管机不制热不制冷,可能是因为通风管道被堵塞、空调缺氟等问题,要清理管道和加氟;三、室外机不启动,与电源有关,要检查电源线是否松动;四、风管机风量变小,可以更换风管机或者用机油润滑风机。

1、风管机不开机故障

风管机不开机的故障原因比较多,一般在接通电源后而风管机的电源灯不亮。空调在插上电以后也没有运行的反应,这代表了风管机的电闸出现跳闸,以及保险丝被烧断掉的现象,所以空调的保险才会被触发,这种情况需要检查跳闸现象和更换保险丝。

2、风管机不制热不制冷

风管机如果出现不制热不制冷的情况,那一般是内部缺氟。另外还可能是因为压缩机卡缸,内部流通气体的管道出现堵塞,风管机室外风机换热出现故障等原因导致的,需要针对不同的故障点进行维修。

3、室外机不启动

如果风管机出现的室外机不启动的现象,要去检查一下室外机电源有没有接通,电源线没有被接通的情况下室外机是不会启动的。

4、风管机风量变小

风管机的使用时出现风量变少的情况,可能是由于风机转速降低所导致,风机转速降低因为风机使用时间过长,或者转动零件不灵活,这个时候可以直接去更换新的风管机电动机,或者用机油添加在电动机的转轴之上增加转速。另外有可能是室内机主板出现故障,要用万能电表对主板模块进行排查,检查出主板破损的位置需要更换元件。