精装修地暖验收方法是:一、检查分集水器,检查分集水器的接头和阀门是否有水渍,是否有分区的标志,阀门是否缺少或损坏;二、打压测试,精装修地面已经铺设了瓷砖或木地板,也可以进行打压测试半个小时,观察是否掉压;三、开启地暖运行,打开地暖运行,设定温度,看是否能够正常运行,是否能达到设定的温度。
1、检查分集水器
精装修的房子地暖已经安装到位,地面上已经铺设了瓷砖或者木地板,这种也可以对地板进行验收。先检测一下分集水器,这个是直接暴露在外面的,观看一下接头处,包括阀门是否有明显的水锈或者水渍。
还需要检测阀门是否有缺少的问题。各个回路要有分区的标志,地暖管道和分集水器的连接地方需要有护套,检查是否有破裂的问题。同时,检查每个房间当中的地暖是否存在暴露的问题。
2、打压测试
精装修的房子虽然已经安装了地暖,还可以通过打压测试,主要就是检测压力是否标准,是否存在漏水的问题。基本上这个达标之后,精装修的地暖铺设就能够达到标准。因为打压的时候,通过仪器来观察压力是否出现了掉压严重的问题。然后通过分水器,慢慢地注水。先将里面的空气排空,再进行水密性的检查。
利用手动的压力泵,升压直到达到试验的标准,同时在稳压达到一个小时检查压力表是会出现掉压的问题,则能够判断有没有漏水的问题。接下来稳压一个小时,直到补充到适合的压力值。半个小时之内,再观察压力是否出现了下降,有没有超过0.05MPA,则说明是合格的。
3、开启地暖运行
接下来打开地暖,设定到合理的温度,检测一下地暖的取暖效果如何。设置温度,看一下多久能够达到预设的温度,整个室内温度是否比较舒适,这样就能够判断地暖安装是否合理。对于精装修的房子来说,通过以上的三种方法来进行检测,就能判断是否标准。