紧急切断阀的特殊要求要根据使用环境来区分:一、没有防火要求的阀门,这种阀门就按常规的开关阀门进行设计,在此基础上可以进一步满足API防火要求;二、有防火要求的阀门,这种阀门的相关零件必须满足API防火要求;三、有防火要求要延迟动作的阀门,要满足相关零件和执行机构都要满足防火要求,包括配管配线和桥架。
燃气紧急切断阀门安装注意事项有哪些
1、燃气紧急切断阀门它是利用内部的电磁线圈,从而达到吸合驱动阀门的作用,后续能够带来及时关闭并紧急切断的效果,但是要注意这种燃气紧急阀门在安装的时候只能够将它摆放在水平区域进行安装,并且不能够将它垂直或者是倒立进行摆放,以免紧急切断阀门没有办法正常使用,从而带来比较严重的麻烦。
2、当燃气紧急阀门启动并且已经切断了阀门,在确保整个管道漏气的故障排除并且检查维修之后,接下来工作人员是需要手动进行燃气阀门的复位,在复位的时候要用力向上提,然后手动拉住它的复位杆,当听到咔的声音时说明这时候阀门是已经被打开了。当阀门被打开之后就算松开复位杆也不会出现被切断的情况,除非已经给燃气紧急切断阀门通电,那这种情况下就会影响到阀门的正常复位,所以在操作燃气紧急切断阀门的时候,必须要确保整个电磁阀门线圈是处在断电的情况下。
3、燃气紧急切断阀门它的主要作用就是为了确保使用燃气的安全性,所以有些人在连接的时候会考虑直接将它安装在厨房内,但是要注意在安装这种燃气紧急切断阀门的时候不可以将它安装在灶具的附近,包括灶具的上方,以免后续灶具散发的油烟引起内部的报警器,从而出现误操作切断燃气的情况发生,这样就会影响正常使用。
4、一般在连接燃气紧急切断阀门的时候要连接报警器,而这个报警器的作用就是起到及时感应,从而快速地控制燃气紧急切断阀门的作用。在安装报警器的时候要注意不能够出现磕碰的情况,以免造成内部的相应零件损伤,后续也会影响它的正常感应功能。在连接报警器与切断阀门的时候它的正负要连接正确,否则也会影响报警器的正常使用。
5、在连接燃气紧急切断阀门的时候,要确保阀门距离顶部吊顶有0.3米以内的距离,并且要确保与燃气泄漏点的距离要在8米以内,这样才能够及时地进行操作。除此之外燃气紧急切断阀门它的周围应该留有不低于五公分,上方不低于10公分的空间,而这样的空间预留是为了方便对后续阀门的检查维修。