防火涂料的施工流程是:一、防腐处理,涂刷防火涂料前,应对其表面进行防腐处理;二、进行多次喷涂,施工一般分为多次进行,每次时间间隔以涂层不沾手为准;三、清理现场,施工完毕后必须清理现场,确保环境干净整洁。
1、防腐处理
在涂刷防腐涂料之前,应对其表面进行防腐处理。建议使用两种底漆:环氧富锌防腐底漆,或者是环氧防腐底漆。防腐底漆处理完成之后,必须确保完全干透,才可以进行防火涂料的施工。
2、进行多次喷涂
防腐底漆处理好之后,需要将防火涂料充分的搅拌均匀后,才可以进行施工。而且在进行喷涂防火涂料的时候,需要进行多次反复地喷涂。第一遍施工厚度为0.1~0.15毫米为宜,必须待表面完全干透之后才可以进行二次施工。
第二遍,施工厚度为0.15~0.2毫米为宜,之后的施工,图层厚度应控制在0.2毫米左右,不得超过0.3毫米,直到达到规定的厚度才行。而且每次施工的时间间隔以图层不粘手为准(一般情况下,在18~24小时左右),对施工环境也是有要求的。施工环境温度为5~38摄氏度,基材温度为5~45℃,空气相对湿度不得大于90%,而且需要保持施工现场的空气流通,风速不得大于5米每秒,室外作业与施工构件表面结露时不宜施工。防火涂料的施工多以涂刷为主,也可以喷涂,但是喷涂会更加浪费材料。
3、清理现场
施工完成后,必须对现场进行清理,确保环境足够干净整洁才行。
使用的防火涂料需要注意哪些
1、防火涂料施工工艺的选择
防火涂料的施工,是根据不同材质,采用不同的施工方法和工具,将涂料均匀的涂抹在物体的表面上。施工工艺的选择会直接影响到防火涂料的施工质量,因此需要根据不同材质的物体选择适合的施工方式,从而获得最佳的防火效果。
2、确定防火涂料的使用量
需要按照施工能力确定配置涂料的使用量,可进行随用随配,不宜浪费。需要注意,配置好的涂料,应在两个小时内用完,如果出现凝固的现象,是不能再使用的,因此一定要根据现实情况,配置适合的量进行使用。
3、施工环境要求和注意事项
防火涂料在施工时对温度有规定要求,要求施工现场的环境温度为5~38℃,相对湿度不得大于90%,日常养护期通常为28天左右,耐火性能检验养护期为40天左右。另外还需要注意,当防火涂料未完全干透之前不能触碰,不能被水冲或雨淋。