卫生间等电位端子箱如何使用

答
回答

卫生间等电位端子箱使用方法:一般电位端子箱里面都会配有端子排,在安装的时候需要从端子排里面将电线取出,然后跟卫生间内部的水龙头、花洒等各项金属物体,采用电路连接的方式进行连接。在连接等电位端子箱时,要注意等电位的保护范围有一定局限性,只能跟卫生间内的地线连接,不能将其连接到别的房屋的插座地线上。

等电位端子箱的作用是什么

生活中卫生间的水路,基本上都是相互连通的状态,而等电位的主要作用,就是在金属出水口的上面,固定好电线的一端,而另外一端则需要跟盒内的接线端子进行连接。当业主在沐浴用水的时候,如果遇到一些突发的情况,引起电流通过出水口,这种时候电线会在首要时间内,把电流引导到接线端子处进行分解。所以等电位端子箱,能够起到接地线的相关作用,能够有效避免触电问题发生,可以为日常生活带来一份有力的保障。

等电位端子箱安装需要注意什么

1、连接注意

在连接等电位的时候,在各个分项金属导体的连接部位,应将接触面积留有充足,同时还要确保接触面积导通性处于较好的状态。在地下要埋入的连接线,不能够采用铜裸线,应使用钢材的导体作为连接线,同时还应做好相应的防腐措施,焊接处应做两遍防腐措施处理,导体之间的连接不可以使用螺栓压接。

2、安装位置

一般在卫生间里面进行等电位端子箱安装的时候,会将其直接埋设在瓷砖后面,在铺设电路的时候,墙内地下铺设的导线应采用塑料管道进行保护。若是后期想要对卫生间区域进行改造,需要挪动到内墙的时候,应将等电位重新进行改造。

3、注意是否有PE线

在安装等电位端子箱的时候,还要注意卫生间里面是否带有PE线。局部等电位连接,不能够跟除卫生间之外的PE线进行连接,因为连接了的话,很有可能会导致别处出现故障带有电位。若是卫生间内部带有PE,那么在卫生间里面安装的局部等电位连接必须跟PE线连接。

4、局部等电位施工验收

等到将局部的等电位连接安装后,还需要进行相应的导通性测试,在测试的时候,可以使用空载电压在4V到24V的交流电源或者是直流电源。在测试的时候,应确保电流不低于0.2a,如果在测量的时候,检测到等电位连接范围的金属导体之间的电阻没有超出三欧姆,就代表这样的连接是正确的。但如果检测到导通不良,那么就需要做好跨接线的处理。