地暖漏水的解决方法是:一、关闭总阀门,用打压机给地暖打压,判断是哪里出现漏水,还可以结合听诊方式以及红外热象仪确定漏水部位;二、排查漏点,分节水器连接处漏水,重新连接或更换高温密封材料,将有问题的管道锯掉,通过快插件连接;三、再次打压,修复好了之后,再打压测试,确保压力合格,再恢复地面。
1、先打压测试
地漏发生漏水的问题,首先需要关闭总阀门,接着通过打压测试的方法,能够确定是哪里出现漏水。用手动打压机,连接地暖管道,然后慢慢升压,再保证压力不下降。如果出现掉压比较快的问题,则说明确实有漏水,确定管道漏水的回路,可以通过听诊或者红外热像仪,从而能够精准定位,到底是哪里的管道或者连接地方出现漏水的问题。
2、排查漏点
找到漏水的部位,如果是分集水器部位各个连接处,尤其是金属的部件连接的地方,有的是因为一开始安装不到位,或者密封材料容易在热胀冷缩的条件下出现老化的问题,一般来说使用寿命大概能够达到三年。三年过后,接口的地方就会出现漏水,需要重新连接,做好密封的工作,或者要更换耐高温的密封材料。
如果是管道漏水,需要凿开地面的材料。比如,去除瓷砖,然后再挖凿,一直达到水泥层。接下来要找到漏水的管道。进行小面积的地面开凿,接着将有问题的管道要锯掉,更换上新的管道,可以直接通过快插件连接的方式或者通过卡压的连接方法。
3、再次打压
等到管道安装维修之后,接下来还需要再进行打压测试。这一遍打压主要就是能够确保压力合格,不会再次出现漏水的问题。需要连接手动打压机,慢慢升压,打压大概8~10公斤。等待半个小时,如果压力没有出现下降,则说明管道不会漏水。但是如果还出现漏水,就需要再次维修。